請教大家 2 匹分體機 行 R22 雪種, 燒了壓縮器, 室內部份完全正常, 由於散熱器安裝在室內騎樓, 換機不用搭棚, 打算自行更換, 但買不到 2 匹分體行 R22 的新機, 只有行 R410A 雪種 的 2 匹分體機, 但換喉要拆除 很多裝修, 可否只換 散熱器?


實用相關搜尋: Spa 裝修

TOP

R410A Running Pressure(high) approx.450psi
R22 Running Pressure(high) approx.250psi
結果R22機配件及喉受不了高壓~



實用相關搜尋: Spa

TOP

回覆 1# 的帖子

點會無 R22車頭買, 淘寶還有很多喎






TOP

引用:
原帖由 PartimeTutor 於 2013-5-16 07:39 PM 發表 請教大家 2 匹分體機 行 R22 雪種, 燒了壓縮器, 室內部份完全正常, 由於散熱器安裝在室內騎樓, 換機不用搭棚, 打算自行更換, 但買不到 2 匹分體行 R22 的新機, 只有行 R410A 雪種 的 2 匹分體機, 但換喉要拆除 很多裝 ...
你去觀塘d冷氣鋪問
會揾到r22機






實用相關搜尋: Spa

TOP

[隱藏]
位置許可換個22車頭就算


實用相關搜尋: Spa
hi

TOP

事實上可行,因2匹機發凍包在散熱機組,雪種喉上只運行壓力為150至200Psi,而N2谷喉高壓測試為300以上,而室內機組測試最多為300。但你需要N2洗喉,因410A是混合種,不能有其他雪種,一定出問題。而且室內機組能否成功吸熱由液態轉至氣態,防液態返車,樓主可以試及能否報告結果


實用相關搜尋: Spa

TOP

請問是否觀塘 "聯發"?,
我已轉了行, 有十多年沒有做冷氣. 請問各位大哥們,
Q1. 我沒有風煤, 有何辦法燒銀銲 換 R22 壓縮器?
Q2. 2 匹分體機 行 R410A 冷凍劑, 壓縮器行多少 A?  低壓是否都是用 2分,和 4 分 銅喉, 低壓行多少鎊? 高壓行多少鎊?
Q3. 以前 修理 R22 機的低壓, 高壓錶, 喉啤器, R12 雪柜車頭作真空泵, 還可以用嗎?
多謝指點..






實用相關搜尋: Spa

TOP

Q1買支黃色的燒焊氣連火咀。大型五金鋪有售
Q3,不能一定要410A雪種錶,410A是一種混合種,又幾種不同雪種混合出來,假若有R22雪種油,一定有機會影響,而且錶頭對應溫度和壓力比例不同,好難去入正確的雪種量,喉啤沒有分別,一樣可用。不過一定加膈濕器,去分膈才抽真空。其實可以室內外機組去換,不換喉。可以抽喉真空時間長啲,再加410A清洗再抽,減低影響機會






TOP

引用:
原帖由 PartimeTutor 於 2013-5-18 01:33 AM 發表
請問是否觀塘 "聯發"?,
我已轉了行, 有十多年沒有做冷氣. 請問各位大哥們,
Q1. 我沒有風煤, 有何辦法燒銀銲 換 R22 壓縮器?
Q2. 2 匹分體機 行 R410A 冷凍劑, 壓縮器行多少 A?  低壓是否都是用 2分,和 4 分 銅 ...
聯發冇散機賣,要去D普通冷氣行



實用相關搜尋: Spa

TOP

[隱藏]
引用:
原帖由 ken244592ken 於 2013-5-19 22:59 發表
Q1買支黃色的燒焊氣連火咀。大型五金鋪有售
Q3,不能一定要410A雪種錶,410A是一種混合種,又幾種不同雪種混合出來,假若有R22雪種油,一定有機會影響,而且錶頭對應溫度和壓力比例不同,好難去入正確的雪種量,喉啤 ...
師兄, 你說的,
1)黃色的燒焊氣連火咀, 能否短時間夠熱, 燒甩壓縮器的, 高,低壓喉, 但不會令壓縮器的馬達線圈過熱燒毀?
2)膈濕器 (Filter) 應放在什麼位置? 真空泵入氣 <= 膈濕器 <= 雪種錶 <= 散熱器低壓端. 正確嗎?
或 真空泵入氣 <= 雪種錶 <= 散熱器低壓端 <= 膈濕器 <= 低壓喉 . 正確嗎?
還有 R410A 雪種, 低壓端應入多少磅壓力?   R410A 雪種 每樽最低容量多少?



實用相關搜尋: Spa

TOP

睇完上面的,就等睇上報紙。






實用相關搜尋: Spa
以上是我的一些個人睇法,是未得到任何科學及有系統分析研究,請不要盡信,看過就算!!!

TOP

唔使諗R410a ,有人試過,唔講換機問題,唔換喉都有大問題,R22機油與410A機油混合後會產生變化為膠珠狀態,倒塞喉管開機即死,你錢多及得閑沒事做,做下實驗無妨,利申,我都係聽大金上堂講過有關事,我沒有見過,你到時可以話比大家知係唔係咁。






實用相關搜尋: Spa

TOP

引用:
原帖由 PartimeTutor 於 2013-5-20 10:50 PM 發表

師兄, 你說的,
1)黃色的燒焊氣連火咀, 能否短時間夠熱, 燒甩壓縮器的, 高,低壓喉, 但不會令壓縮器的馬達線圈過熱燒毀?
2)膈濕器 (Filter) 應放在什麼位置? 真空泵入氣  
1現在普遍冷氣佬都採用這種黃色壓縮氣,只要不是5分喉以上及多少燒焊的老喉,問題不大2Filter擺在真空泵抽真空的抽氣位後,雪種喉接駁到真空泵的位置,師兄你以前沒有在抽真空泵加filter。樓下師兄講得好正確,加了其他雪種R410A的車頭是好高機會故障,故不更換雪種喉,你好需要清洗雪種喉減少故障機會。不過一罐30磅的R410A美國種要$1500上下







TOP

多謝大家

多謝 #2 ACNO,  #8 ken244592ken,  #11 Predator_kk, #12 唯唯BB,  #13 的寶貴意見,
我剛離開醫院回家, 但和冷氣換機無關, 剛買了  Shinco 2 匹 R22 分體式 $3xxx, 可以自己更換散熱器, 那室內機組放入士多房作後備.



實用相關搜尋: Spa

TOP

[隱藏]
Shinco 2 匹 R22 分體式是不是全新的,系邊度買的?


實用相關搜尋: Spa

TOP

伸延閱讀
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,香港討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。香港討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。