18部停8部,咁都得。節令電梯會唔會停止運作呢?信科停得,無理由可以無事嫁!


回覆 引用 TOP

http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130823/00176_044.html
http://news.on.cc/cnt/news/20130823/bkn-20130823123422523-0823_00822_001.html
http://cablenews.i-cable.com/webapps/news_video/index.php?news_id=414268

唔出事就要平靚正
有問題就話追究責任

怕死就行樓梯啦
行樓梯唔會急墜嫁




[ 本帖最後由 戇居士電梯佬 於 2013-8-23 10:36 PM 編輯 ]



回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 我係呀鵬 於 2013-8-23 10:05 PM 發表

18部停8部,咁都得。節令電梯會唔會停止運作呢?信科停得,無理由可以無事嫁!
一葉知秋!摺埋信科個二百幾部都頭都大埋,而家係"季折"電梯,成千部喎,點摺?



回覆 引用 TOP

講開機電署無能,已經不是今時今日。當年蒂森發生大埔富善村墜機事件後,不斷地去100%抽查全港蒂森保養的機,但怱略了其他公司保養機的質數,信科事件都是馬後炮,7抽1 都抽𣎴到,跟本就離Q灑普。現今機電署內,唔講大家不知,去抽查的幫板從來沒有維修昇降機的實戰經驗,完全從書本及法例的要求去檢驗,所謂行外人去管行內人,請問點樣管?


回覆 引用 TOP

[隱藏]
好力接得佢18部,一仟部你估佢食唔起。






回覆 引用 TOP

http://the-sun.on.cc/cnt/news/20130824/00407_050.html
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130824/00176_050.html
http://news.on.cc/cnt/news/20130824/bkn-20130824024323322-0824_00822_001.html
http://cablenews.i-cable.com/webapps/news_video/index.php?news_id=414268


升降機我只聽過有『主纜』『保險纜』『補償纜』
乜Q嘢係『保償纜』/『輔助鋼纜』呀??

報紙佬你哋唔知正確嘅名稱就咪亂吹老作吖
唔好話連我做整LIFT嘅唔知你蹹啲乜
啲客仔更加睇唔明聽不懂啦
*****************************************
之不過......
東哲電梯嘅保養又真係離譜咗啲
污糟邋遢壞機多都唔係啲乜嘢嘅死罪
但好似限速器/超重/緩衝器呢啲扣分嘢
就唔好衰俾人睇啦

[ 本帖最後由 戇居士電梯佬 於 2013-8-24 05:34 PM 編輯 ]



回覆 引用 TOP

kone機不嬲都是這樣,,,,天平村同大埔富善村同一機種.......祝hk  lift  好運


回覆 引用 TOP

黎明村長睇怕都要洗定個八月十五


回覆 引用 TOP

hk  lift  敢樣搞,,會變人民公迪嗎


回覆 引用 TOP

[隱藏]
大埔富善邨已無曬K仔機






回覆 引用 TOP

otis


回覆 引用 TOP

保償纜都不知是什麼?如果你不是行內人不怪你。
保償纜用於2.5m/s以上之昇降機
保償錬用於2.5m/s以下的昇降機
高於5層或以上的昇降機,由於當昇降機最高層時,如沒有這部份,當昇降機向下行時由於平衡鉈之重量會引致昇降機不夠力不能起動向下行,反而流上。



回覆 引用 TOP

KONE 型號 TMS516+SCD 2.5m/s 昇降機,如超過20年,除非做更新工程,必須要"原廠保養"

[ 本帖最後由 TX-6 於 2013-8-25 12:29 PM 編輯 ]



回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 99ZZE7 於 2013-8-24 09:39 AM 發表

講開機電署無能,已經不是今時今日。當年蒂森發生大埔富善村墜機事件後,不斷地去100%抽查全港蒂森保養的機,但怱略了其他公司保養機的質數,信科事件都是馬後炮,7抽1 都抽𣎴到,跟本就離Q灑普。現今機電署內 ...
即係話emsd派人濫竽充數,啲督察去監察時就盲佬摸大象,得個"估"字!






回覆 引用 TOP

[隱藏]
仲有好多有機會爆獲公司,如達龜,力濺,厘米公司等等,到時EMSD又查不到


回覆 引用 TOP