如題, 食肆傳菜閘
是否當fire shutter咁要前後都有smoke detector同閃嚮咁做?
有無相關消防circular letter?



回覆 引用 TOP

廚房與座位間之間的傳菜窗口位的面積若不超過0.2平方米,須以具有半小時抗火時效的吊門保護。若傳菜窗口位的面積超過0.2平方米,須設置獲消防處處長認可的防火閘。

唔過 0.2平方米不用加 detector, 只須要用防火板加條熱溶 Link 就可以

[ 本帖最後由 chkiye 於 2019-8-29 06:27 PM 編輯 ]



回覆 引用 TOP

師兄, 想問下
面積0.2平方米, 係講緊個傳菜窗同座位距離
咁點解唔用另距離幾多米要裝?

同埋係距離遠左就要裝smoke detector?
有無話個傳茶窗大細幾多就唔駛裝?



回覆 引用 TOP

廚房與座位間之間的...........傳菜窗口位...........的面積若不超過0.2平方米

係講緊個窗開孔唔過 0.2 平方米....不是講廚房與座位間之間的距離