請教下太家🙏
屋企電箱哩組線,係有以下電器
雪櫃,洗衣機,油煙機,蒸焗爐,
同一個洗手盤的 6kw 即熱水爐

近日試過兩次,
當蒸爐蒸緊野,同時開熱水爐洗野,
一陣間就跳左掣

個蒸爐單獨用,或者單獨開熱水
都無問題

是否超負荷跳掣?



個蒸爐幾多W


引用:
原帖由 香港發現了膠樽 於 2021-1-18 10:01 PM 發表

個蒸爐幾多W
whirlpool cs2320
容量:32公升
水箱容量:1.1公升
溫度調較:30°C - 230°C
最大火力:2050瓦
電源接頭:13A



回覆 引用 TOP

是但用一樣,overload


回覆 引用 TOP

[隱藏]
個制20A


引用:
原帖由 香港發現了膠樽 於 2021-1-18 10:05 PM 發表

個制20A
咁大獲😢 但我只用熱水或蒸爐,都無事,係咪已經到臨界點,所以一齊開就必跳掣



回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 香港發現了膠樽 於 2021-1-18 10:05 PM 發表

個制20A

個度寫120A 不是嗎?



20A 掣最大供電約4400w,跳掣係正常,唔跳的話你間屋一早燒著啦


回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 yiksan0916 於 2021-1-18 09:44 PM 發表

12016801
請教下太家🙏
屋企電箱哩組線,係有以下電器
雪櫃,洗衣機,油煙機,蒸焗爐,
同一個洗手盤的 6kw 即熱水爐

近日試過兩次,
當蒸爐蒸緊野,同時開熱水爐洗野,
一陣間就跳左掣

個蒸爐單獨用,或者單獨開熱水
都無問題

是否超負荷跳掣?
你個掣得20A 可支撐4400W  超過就會跳



這個世界沒有膠神,生活變得沒有快樂。
[隱藏]
正係熱水開盡去到27A幾,蒸爐開盡9A幾,未計其他用6成火力都21A拉~


引用:
原帖由 qqb2001 於 2021-1-18 10:16 PM 發表

正係熱水開盡去到27A幾,蒸爐開盡9A幾,未計其他用6成火力都21A拉~
可能裝修時佢無將熱水爐個電掣獨立電箱出😢

有無得依家改翻嫁



引用:
原帖由 yiksan0916 於 2021-1-18 10:10 PM 發表


12016827
個度寫120A 不是嗎?
120A 是型號  得20A

MU132A 有 32A
MU140A 有 40A



這個世界沒有膠神,生活變得沒有快樂。
引用:
原帖由 yiksan0916 於 2021-1-18 10:18 PM 發表


可能裝修時佢無將熱水爐個電掣獨立電箱出😢

有無得依家改翻嫁
我記得裝修前傾電線位嗰陣
佢有講過某啲位係獨立出,例如電磁爐之類



回覆 引用 TOP

單相6kw熱水爐要獨立32A mcb 6mm線單拖比佢先啱例~


[隱藏]
引用:
原帖由 yiksan0916 於 2021-1-18 10:18 PM 發表


可能裝修時佢無將熱水爐個電掣獨立電箱出😢

有無得依家改翻嫁
你個裝修好流

最怕條駁熱水爐嘅電線唔夠粗



這個世界沒有膠神,生活變得沒有快樂。

回覆 引用 TOP