屋企房部3/4冷氣窗口機壞咗, 想換部變頻式, 有無師兄有呢方面心得可以分享吓, 請多多指點, 多謝.


熱賣及精選
search [警世] 千祈唔好買變頻窗口機

https://****/thread/2009783/page/1



轉貼

說小弟我係個好撚怕嘈又怕忽冷忽熱既人
咁啱屋企裝修 就順便換撚埋部10 年既老爺冷氣啦
爬文做咗好耐功課
總結都係幾點

1. 窗口機pan 記用料靚 最靜 其他多數格力代工
2. 分體式好睇裝工 香港冷氣佬做野求撚其 俾幾千蚊安裝費最後谷鳩氣
3. 1級能源慳好撚多電費
4. 變頻先唔會忽冷忽熱
5. 分體式易壞 保養得1年

咁啱p 記今年新出部3/4匹變頻窗口機 又變頻又窗口 1級撚樣 3年保養 r32雪種
嘩****1完撚美 莫非係上帝既指引 天神既禮物

而家諗返先知係魔鬼既詛咒


用咗個幾禮拜 先君子後屌人

1. 個恆溫係ok 既 成晚都唔覺得忽冷忽熱 朝朝早起身個feel 係一樣
2. 天氣涼既時候係靜既 因為佢個compressor 無撚點郁 怕街嘈開冷氣係ok 既

雖然係咁 但如果俾我揀 我真係用返部10 年機算
點解呢

1. 窗口機嘈最主要係部compressor
定頻機開一陣熄一陣 熄嗰時理論上係分體機咁靜 係瞓著既黃金機會

相反變頻機佢長開既優點反而變成佢既致命缺點
佢高頻既時候唔使講 同定頻啲聲差唔多
低頻既時候係靜啲 但其實只係100 同70 左右既分別
而且係啲有節奏既低音瘟瘟聲 我戴anc 耳塞瞓教都擋唔曬
而且夜媽媽靜英英 你仲會好自然咁留意啲聲有乜變化 成晚瞓唔著

最撚攞命既係 佢啲瘟瘟聲唔知係我錯覺係點 係唔撚規律 即係可能係
瘟—瘟—瘟—————瘟—瘟—瘟————瘟————瘟—瘟—瘟————瘟
咁撚樣 逼撚死啲強逼症 即係我

2. 除左compressor 佢啲風扇聲都係幾撚嘈
明明dry mode 既時候佢靜撚到無開咁
但cool mode 就算開左quiet 同fan 最細
佢啲風聲都係做唔到咁細聲
又試過dry mode 瞓啦 係靜好多既
但唔知係咪佢個dry mode 本來都唔係for 你咁用
佢會好似定頻咁開一陣熄一陣 (有錯細力屌) 風扇最細
結果最後又係熱醒

如果俾我再揀多次 我真係寧願車鳩左隻窗佢裝珍寶368 窗分
又或者裝pan 記部4 級能源標籤既窗分算
多咗啲電費咪當慳返啲醫生錢囉dllm

成晚無瞓朝早7 點打驚世文呀dllm


肺腑之言 歡迎打手代理用家賜教點改善


https://www.youtube.com/watch?v=ny-p9iVAGKI&list=FLA97lTP_gmgGC14y5VRHqJg&index=1

[ 本帖最後由 天字荳號飛 於 2021-4-20 02:36 PM 編輯 ]



乖乖地買部 420 窗口分體乜事都無,價錢唔多好多。

窗口變頻仲貴過窗口分體,何必呢!

平平地格力 420 已 ok ,完勝 K.O. panasonic 窗口變頻



[隱藏]
引用:
原帖由 昨夜星光 於 2021-4-20 11:05 AM 發表

屋企房部3/4冷氣窗口機壞咗, 想換部變頻式, 有無師兄有呢方面心得可以分享吓, 請多多指點, 多謝.
3/4 都要變頻?



睇咗各位師兄的資訊, 覺得都係買普通窗口機好啲, 第日買咗裝好再上幅圖俾各位睇吓.


多謝各位熱心師兄提供有用資訊, 多謝晒.



引用:
原帖由 天字荳號飛 於 2021-4-20 02:31 PM 發表

轉貼

咁啱p 記今年新出部3/4匹變頻 ...
多謝CHING咁詳細分享
最撚攞命既係 佢啲瘟瘟聲唔知係我錯覺係點 係唔撚規律 即係可能係
瘟—瘟—瘟—————瘟—瘟—瘟————瘟————瘟—瘟—瘟————瘟
呢D 先攞命同一個節奏都冇咁辛苦



引用:
原帖由 neo_wong 於 2021-4-23 11:07 AM 發表


多謝CHING咁詳細分享
最撚攞命既係 佢啲瘟瘟聲唔知係我錯覺係點 係唔撚規律 即係可能係
瘟—瘟—瘟—————瘟—瘟—瘟————瘟————瘟—瘟—瘟————瘟
呢D 先攞命同一個節奏都冇咁辛苦
要用喇叭聽得更加清楚,手機 電視喇叭 聽唔到



引用:
原帖由 neo_wong 於 2021-4-23 11:07 AM 發表


多謝CHING咁詳細分享
最撚攞命既係 佢啲瘟瘟聲唔知係我錯覺係點 係唔撚規律 即係可能係
瘟—瘟—瘟—————瘟—瘟—瘟————瘟————瘟—瘟—瘟————瘟
呢D 先攞命同一個節奏都冇咁辛苦
第二集

https://www.youtube.com/watch?v=F1qJMsMjGRQ



[隱藏]
引用:
原帖由 neo_wong 於 2021-4-23 11:07 AM 發表


多謝CHING咁詳細分享
最撚攞命既係 佢啲瘟瘟聲唔知係我錯覺係點 係唔撚規律 即係可能係
瘟—瘟—瘟—————瘟—瘟—瘟————瘟————瘟—瘟—瘟————瘟
呢D 先攞命同一個節奏都冇咁辛苦
第三集

https://www.youtube.com/watch?v=5oFtQ_nUrKc



引用:
原帖由 天字荳號飛 於 2021-4-23 11:28 AM 發表


第三集

https://www.youtube.com/watch?v=5oFtQ_nUrKc
總之聽完你講~我買窗口機可能仲簡單~



引用:
原帖由 neo_wong 於 2021-4-23 11:30 AM 發表


總之聽完你講~我買窗口機可能仲簡單~
肉痛一次過!!! 420 分體,鋁窗無窗台做吊機架都裝到

一係買最平普通扭制格力窗口,中間價嗰啲唔三唔四又唔係平






我買咗一台1.5匹,一台2匹變頻窗口機,同以前淨冷窗口機比較,係靜好多,果種低頻聲係有,不過可能我耳背,都係唔多覺,所以大家用得好開心,都係果句啦,錢多用變頻,冇錢用普通,無需太執著!


我去豐澤問過,窗口分體只係有窗台先至唔駛搭棚,如果無窗台位很大機會要搭棚整,日後維修換機好麻煩


[隱藏]
有窗台位,裝變頻窗分,夠位裝,就大機,唔夠,就420
冇窗台位,裝普通窗口機



省球迷=入得場睇波自然比人省

灑水=完場清潔好正常