最近想買焗爐,個sales話個焗爐3100W,插座要最少15A。請問各位點知個插座係13 / 15 / 20A?

電箱寫住廚房蘇位30A Type 3 M6,但我見有5個插座。意思係唔係同時間廚房電器耗電加埋唔超過30A就無事?

如果我要裝個焗爐,現有插座唔啱的話,係唔會要拉線整另一個插座?會唔會好大工程?

謝謝解答



熱賣及精選
del, 已有專業人仕作出指正

[ 本帖最後由 韓風黃色神童 於 2021-4-29 11:16 PM 編輯 ]



龍如無摺埋到,唔知就唔好亂講,龍如暫停營業咋,今日仲有人聽電話和講解


廚房蘇係一條環形綫路(Ring circuit),雖然總負荷是30A,同一綫路內可安裝多個蘇底,但只限13A蘇底。大負荷電器(超過13A)要用獨立綫路,一跳制(MCB)管一個終端,15A蘇(圓腳)或曲架制接綫蘇都一樣。


例如電箱有寫廚房
或無寫即全屋同一插座線路

30A減一減你會用電器功率幾多
不過
焗爐插頭是15A
首先要做15A插座
即要拉線做過插座
不可以用拖板



http://h50178.www5.hp.com/support/EM921PA/solve/112920.html?jumpid=reg_R1002_TWZH
http://h50178.www5.hp.com/support/D8150A/faqs/54626.html
[隱藏]
引用:
原帖由 木頭冰塊 於 2021-4-29 09:55 PM 發表

15a要圓腳/接線 問下sales安裝可否加錢裝接線穌。。



一個專業答法,去解決你嘅問題

正常方型插頭只係可以 13A, 電爐最,最大去到15A左右
如果用13A插頭成日消 菲屎

你可以果個插蘇 改 20A 可出線 孖pole 制 ,
其實唔大問題


不過你廚房其他13A插蘇 就唔好 同一時間煮飯,用大電量野



引用:
原帖由 beckham17 於 2021-4-30 06:35 AM 發表


15a要圓腳/接線 問下sales安裝可否加錢裝接線穌。。
大焗爐要師父安裝
到時師父會講要直爭曲架制



http://h50178.www5.hp.com/support/EM921PA/solve/112920.html?jumpid=reg_R1002_TWZH
http://h50178.www5.hp.com/support/D8150A/faqs/54626.html
引用:
原帖由 powerantivirus 於 2021-4-30 07:10 AM 發表

例如電箱有寫廚房
或無寫即全屋同一插座線路

30A減一減你會用電器功率幾多
不過
焗爐插頭是15A
首先要做15A插座
即要拉線做過插座
不可以用拖板
多謝解答,咁拉線做插座要幾多預算?



引用:
原帖由 powerantivirus 於 2021-4-30 08:12 AM 發表




大焗爐要師父安裝
到時師父會講要直爭曲架制
power兄焗爐只係裝接線穌 唔用燈曲可以? 焗爐on off靠機個電子制ok?



[隱藏]
其實要計算線的長度,同埋線電阻等。一般面板都係13A,當然可以換fuse去改最大電流,但自己吳熟都係吳好亂來。


引用:
原帖由 海邊野生的富豪 於 2021-4-30 08:19 AM 發表

其實要計算線的長度,同埋線電阻等。一般面板都係13A,當然可以換fuse去改最大電流,但自己吳熟都係吳好亂來。
咁換Fuse唔需要拉線?



換fuse要計數架,本身你個電器都頂吳到甘大電流,你比個13A米無左保護。


引用:
原帖由 beckham17 於 2021-4-30 07:19 AM 發表


power兄焗爐只係裝接線穌 唔用燈曲可以? 焗爐on off靠機個電子制ok?
3100W焗爐己超過13A
不可以用接線蘇



http://h50178.www5.hp.com/support/EM921PA/solve/112920.html?jumpid=reg_R1002_TWZH
http://h50178.www5.hp.com/support/D8150A/faqs/54626.html
引用:
原帖由 海邊野生的富豪 於 2021-4-30 07:19 AM 發表

其實要計算線的長度,同埋線電阻等。一般面板都係13A,當然可以換fuse去改最大電流,但自己吳熟都係吳好亂來。
不可以
插座和插頭寫明最高電流13A
15A F u s e後又用超過13A電器
不知面板插頭頂不頂住
接觸發熱仲大?



http://h50178.www5.hp.com/support/EM921PA/solve/112920.html?jumpid=reg_R1002_TWZH
http://h50178.www5.hp.com/support/D8150A/faqs/54626.html
[隱藏]
引用:
原帖由 powerantivirus 於 2021-4-30 08:31 AM 發表




不可以
插座和插頭寫明最高電流13A
15A F u s e後又用超過13A電器
不知面板插頭頂不頂住
接觸發熱仲大?
係,一般係換細過最大的fuse。吳會超過啦。



提示:支持鍵盤翻頁左 右