• 瀏覽: 3,057
  • 回覆: 23
[隱藏]
請問網友個窗框有冇問題 ?


附件

4df76593-1d48-43f9-9e0e-ee294c1e53a1.jpg(83.08 KB)

2021-9-13 10:54 AM

4df76593-1d48-43f9-9e0e-ee294c1e53a1.jpg

熱賣及精選
正常就不是咁做法, 
加呢條野入去冇作用



引用:
原帖由 18年建造的好漢 於 2021-9-13 11:12 AM 發表

正常就不是咁做法, 
加呢條野入去冇作用
因為牆身不停滲水
又找不到問題源頭



引用:
原帖由 dudeguy 於 2021-9-13 10:54 發表

請問網友個窗框有冇問題 ?
一定有問題啦! 入邊有一條塑膠壓角(有窿嗰條)是用於牆身轉角位....令角位批盪得水平/垂直.

你間屋裝此窗時遇仆街....

一般安裝窗框時由窗框的"磨耳"(附於窗框上的金屬碼)種於結構牆上...再用防水英泥(Grouting Material)封邊/收口...



[隱藏]
用料方面無錯
批盪角(塑膠壓角)
但批盪角後面都不夠泥或灰
批盪角中間位窿位無灰食住
空空洞洞
一樣易爆灰



縛支棍仔+油掃。。。 外牆油防水透明油, 乾了再油一浸。。


引用:
原帖由 元勝 於 2021-9-13 11:48 AM 發表


IMG-20210912-WA0000.jpg(82.3 KB)

2021-9-13 05:53 PM

IMG-20210912-WA0000.jpg

引用:
原帖由 powerantivirus 於 2021-9-13 12:42 PM 發表

用料方面無錯
批盪角(塑膠壓角)
但批盪角後面都不夠泥或灰
批盪角中間位窿位無灰食住
空空洞洞
一樣易爆灰
由於索滿水,已剷面層批盪
現在未知如何處理



附件

IMG-20210912-WA0000.jpg(82.3 KB)

2021-9-13 05:55 PM

IMG-20210912-WA0000.jpg

引用:
原帖由 hermanherman 於 2021-9-13 01:00 PM 發表

縛支棍仔+油掃。。。 外牆油防水透明油, 乾了再油一浸。。
明白可能有D難搞
因窗後係冷氣機窗台



[隱藏]
引用:
原帖由 dudeguy 於 2021-9-13 04:53 PM 發表


要唔要拆左窗框佢再裝?
滲水幾嚴重地下一灘水
正確只是挖窗框邊的石屎
再用防水水泥再補好

不過首先是甚麼引起漏
可以窗本身防漏膠老化漏
窗邊石屎補得不好
外牆漏
等等

室內口最多油防水漆
牆打針
但未必有太大作用



引用:
原帖由 dudeguy 於 2021-9-13 05:53 PM 發表


要唔要拆左窗框佢再裝?
滲水幾嚴重地下一灘水
你係趟窗路軌養水再滲入牆身,睇下條路軌邊度滲水,用膠封密,再外框開孔比水走等佢唔好養水



大家覺得,嗰條膠條唔拆,打膨脹膠止唔止到水呢?


窗框無問題,只係窗框底同石屎之間啲泥做得唔好入哂水啫,其實應該用防水英泥填密哂啲空位再係外面打行膠


!去到咁既田地,比我就會值接換晒成套窗,重做防水!


[隱藏]
引用:
原帖由 dudeguy 於 2021-9-13 17:53 發表


要唔要拆左窗框佢再裝?
滲水幾嚴重地下一灘水
請先確認水源(外牆雨水/牆身水喉水/冷氣機/樓上/其他?) 再確認出入水路徑(窗/窗框/窗框附近的牆身?) 看看是否有其他可行補救方法.................要重裝換窗框(同換全窗冇分別)係好L麻煩的.......

[ 本帖最後由 元勝 於 2021-9-14 01:42 PM 編輯 ]



提示:支持鍵盤翻頁左 右
[按此隱藏 Google 建議的相符內容]