• 瀏覽: 9,707
  • 回覆: 27
  • 追帖: 1
  • 分享: 2
其實情況就如標題。因為上手有改間隔,裝傢俬師傅鑽牆入釘時鑽到了埋在牆角的鹹水喉。有閂水制之後有皂水濕拖(師傅說),我去檢看時已補回洞了。
但地板縫間用力擠/踩下去還是會有水滲出。


裝修側說會用抽濕機抽兩日,應該能抽乾。
裝傢俬那邊說,如果水滲到樓下,當天就會收到管理處電話(至今無收到),傢俬那邊也說了,怕傢俬板類有事,他們事後不理的話,傢俬安完後尾數可以半年一年後,用落沒有問題才付(只付了訂造頭款一半)。
之前一直構通也是覺得負責可以。


但私下朋友/網上有說鹹水問題多嚴重...而之前訂的電視電器週四就到貨了...


現在感覺很徬徨。先當作不去追究責任吧,當養海水魚,爆缸了,地板都是水,處理會怎處理?唉~~~


附圖是用的石塑地板介紹,Armstrong 牌,舖在上手遺留的地磚上。物料上自己覺得是乾了沒事,但真的十五十六... 有網友能解惑嗎?另外,日後真的有甚麼事,可以claim家居保險嗎?



附件

IMG_20220927_070558.jpg(83.5 KB)

2022-9-27 07:31

IMG_20220927_070558.jpg

石塑地板


石塑地板本身不吸水
有水即是地板下仲積水

不換地板不知道地下仲養住水



冇咁快滲到樓下,你檢查下爆咗個位狀況


[隱藏]
有圖俾我睇,穿孔段已𠝹斷,換了段喉,再舖返泥了。
地板下/縫間水,裝修說抽濕機+冷氣抽兩日,地板縫間再擠不出水就ok。這可信嗎?假設真的踩上縫間再沒水。


至於樓下問題...基本我不可能走落去主動問滲水,最長幾耐會出事,幾時算安心無事?我想談先不付尾數,等確保樓下無say沒鑊才負尾數,這樣做算fair吧?



原帖由 kamemonster 於 2022-9-27 09:30 發表
石塑地板我就唔知, 當年爆鹹水喉, 我家是地磚, 鹹水浸到出廳,
表面拖乾後, 磚底都只係等佢自然乾........後來地磚乜事都冇, 但浸過鹹水既木(門框腳, 床腳....)過幾年就會膨脹及爛.

至於樓下, 冇人投訴



引用:
原帖由 kamemonster 於 2022-9-27 09:33 發表
新地板縫擠得出水更加可以放心,水只係養住並未滲落去下層,如果你度即乾至值得擔心!



滲水落樓下,點會咁快睇到。
不是長期有水,點滲水呀?
即係濕水拖地,你濕完即拖乾,點滲呀!
抽濕機應該有效,但兩三日應該唔夠,仲要揾部抽濕勁(日抽20升以上),室內盡量冇人,都可能有效。



[隱藏]
你個裝修佬有無相證明穿了的喉已經成功上水,你可以找lab用儀器測有無滲漏


你踩落去有水已經入哂水... 面乾底唔乾都係有問題..
抽濕邊可以抽地台同地板之間嘅濕氣.因為你個石塑都表面都防水(即底嘅水份出唔到面)


如果你無時間再起個地...就焗食..同家私佬講多半年睇下有無事先找數.
望就望嚟緊秋冬索得乾啦不過唔樂觀



你諗住長住就一定要換電線,既然明線都接受到,咁叫師傅做明喉。一來安全、二來慳返𠝹坑錢。
有喉有保護,日後維修都易啲。



抽濕機 冷氣機,最好加埋暖風機。


如果時間許可嘅起咗個地板重新再鋪過


[隱藏]
你只係流咗一天, 滲唔到去樓下, 除非樓下既燈喉有缺口, 否則係石屎層平均滲開...  水向低流, 水去弱點走.


最緊要, 盡量用多啲時間抽乾啲水, 慢慢抽, 天氣開始入秋, 叫好彩...  



鍵盤翻頁
左右
[按此隱藏 Google 建議的相符內容]