想問下黑廁只有一條排氣喉,
但想抽氣扇同浴室寶一齊裝;
Panasonic信興話浴室寶要接駁抽氣扇前的排氣喉,
請問大家有冇經驗?
謝謝



引用:
原帖由 kennykf 於 2022-11-28 22:19 發表
想問下黑廁只有一條排氣喉,
但想抽氣扇同浴室寶一齊裝;
Panasonic信興話浴室寶要接駁抽氣扇前的排氣喉,
請問大家有冇經驗?
謝謝
得一個生氣口,如果同時裝浴室寶同抽氣扇冇咁好,
如果是但開一樣會出現空氣倒流現象,空氣抽唔走。



引用:
原帖由 Raymondkyy 於 2022-11-28 22:49 發表

得一個生氣口,如果同時裝浴室寶同抽氣扇冇咁好,
如果是但開一樣會出現空氣倒流現象,空氣抽唔走。
P牌浴室寶的排氣口有活門,不用時自動關上所以空氣不會倒流入浴室寶,但抽氣扇記未必有活門,要用的話可能要加裝活門。



黑廁冇空氣


[隱藏]
引用:
原帖由 kennykf 於 2022-11-28 22:19 發表
想問下黑廁只有一條排氣喉,
但想抽氣扇同浴室寶一齊裝;
Panasonic信興話浴室寶要接駁抽氣扇前的排氣喉,
請問大家有冇經驗?
謝謝
信興講得啱、浴室寶冇乜力所以就算回風去抽氣扇都係好少。抽氣扇好力加上浴室寶有活門所以有回風樣係好少。
開浴室寶都係想暖住厠所沖涼就算回風都冇問題、反之影響亦不大。
好多抽氣扇都有活門、得一個通氣口冇得撰只好係咁。



加個三叉接駁就得啦


聽講如果浴室寶只係用暖氣, 唔使出口位都得, 出口位留俾抽氣扇用
我唔係cfu, 只係聽講



引用:
原帖由 superdave 於 2022-11-30 00:31 發表

信興講得啱、浴室寶冇乜力所以就算回風去抽氣扇都係好少。抽氣扇好力加上浴室寶有活門所以有回風樣係好少。
開浴室寶都係想暖住厠所沖涼就算回風都冇問題、反之影響亦不大。
好多抽氣扇都有活門、得一個通氣口冇得撰只好係咁。
浴室寶開暖風時只係循環風,冇抽風作用的。